潮湿环境下,中间柜容易发生绝缘闪络事故。因此,加热除湿装置安装在中间柜内,但由于冷凝等原因,绝缘降低,导致闪络甚至短路事故。一方面是管理上的疏忽,在容易结露的季节没有开启加热除湿装置;另一方面是由于加热除湿装置老化损坏。
中间柜加热除湿.常用的方法是在电缆室和断路器室安装梳状铝合金加热板和湿度传感器,自动或手动启动加热板,利用空气散热。梳状铝合金加热板的表面温度为130~140℃,连续加热寿命仅为3-4个月。改进的方法是用带通讯口的湿度控制器远程控制加热。
二、其他注意事项
1.接触问题
紧固弹簧安装在断路器的触点上。一些材质差的弹簧受热后弹性变小,触点间压力减小,接触电阻随时间增加。用大电流DC压降法测量接触路径的电阻可以反映当时的接触情况。由于接触电阻的变化是一种累积效应,即使测量结果合格,运行中仍有可能发生载流事故。因此,有必要加强对2500A以上中柜的检测。
2.泄压通道
中置式机柜手车室、母线室、缆电室上方均设有压力释放装置,为矩形金属顶板,一端为铁钉,另一端为尼龙螺钉。机柜出现故障时,顶板变形打开,压力释放,气体排出,废顶板排出的改进措施是在顶板侧面装上铰链,另一侧用尼龙螺钉固定。泄压时,车顶像门一样完全打开,泄压通道大,泄压速度快,但不会损坏车顶。
减压装置的另一个问题是用铁螺钉代替尼龙螺钉。中间柜运输过程中尼龙螺丝容量断裂。厂家先用铁螺丝固定。现场配备尼龙螺丝进行更换,但安装单位往往忽略。工程验收时,应将泄压装置纳入验收范围。
3.拆除断路器多余附件
对于额定电流在1600A以上的断路器,操作前应取下极柱上的绝缘防尘罩,以便于操作时散热。额定电流在2000A以上的大容量、高分断能力的断路器,通常配有保持升降平衡的升降支架,靠近两侧电杆顶部,操作前必须拆除。
开关柜作为重要的电气设备之一,正常的维护运作是必不可少的,购买安装宁夏高低压开关柜要选择正规的厂家,售前售后服务完善,欢迎大家致电咨询,真诚期待与您的合作!